Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Технические специалисты и разработчики системы Ermangizer ответят на ваши вопросы
Ответить
Matthew
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт авг 31, 2021 11:49 am

Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Сообщение Matthew »

Всем привет. Хочу описать проблемную историю со счастливым концом.

Примерно год назад был куплен частотный преобразователь ER-G-220-03-1.5 и подключен с насосом Omnigena на 1.1кВт для водоснабжения частного дома.
Проблема проявилась при покупке посудомоечной машины (с сенсорным управлением). При включении и выключении насоса по электросети идет помеха, так что глючит посудомойка (в дальнейшем ПМ) - переключает сама режимы, выключается, сама может включиться и запустить воду и т.п.
Такой же эффект наблюдается с настольной светодиодной лампой (также с сенсорной панелью). При включении-выключении воды в доме лампа загорается, тухнет, меняет яркость... живет своей жизнью короче.

При этом то, что эти проблемы создает частотник стало понятно не сразу. Сначала после недели использования поменяли по гарантии ПМ (у СЦ даже не возникло подозрений, что это может быть из-за помехи в сети). Но когда стала так же глючить и вторая ПМ другой модели, мы поняли что корень зла у нас в доме. Мастер по ПМ предположил, что это из-за инверторного двигателя в холодильнике. Мы переставили ПМ на другую сторону кухни - не помогло. Потом уже пришло понимание, что ПМ глючит в те моменты, когда включается-включается вода. А так как ПМ сама использует воду, то это неизбежное зло.

Была попытка поставить стабилизатор напряжения. Пробовали инверторный и релейный, причем и перед ПМ, и перед насосом - не помогло. Советовали откинуть землю - не помогло. Был в интернете совет поставить ферритовые фильтры на кабели питания - закрепил и на ER-G-220-03-1.5, и на ПМ - ничего не спасает.

Связался с одной компанией, которая, по счастливой случайности заказала одним своим клиентам разделяющий трансформатор 220/220 на 2кВА - LIDER TD2000. После того, как я описал ситуацию, они любезно согласились предоставить аппарат на тесты. И надо сказать, что помехи исчезли, ПМ и лампа стали работать как им положено.
LIDER TD2000.jpg
LIDER TD2000.jpg (59.61 КБ) 100310 просмотров
Но есть ложка дегтя (даже несколько): размеры трансформатора 512мм x 255мм x 247мм - он реально занимает половину котельной; вес 26 кг; ну и стоимость $450 (около 28 000р + доставка в Минск).

Параллельно решил узнать у производителя КБ "Агава" сталкивались ли они с данной проблемой и каковы варианты решения. Мое письмо передали непосредственно Георгию Зиновьевичу Эрману и после нескольких уточняющих вопросов-ответов он предложил выслать частотный фильтр, который возможно решит мою проблему. Спустя неделю фильтр SIKES EMC\EMI SKS-SFI-0015/2 приехал и я его сразу подключил.
SKS-SFI-0015.jpg
SKS-SFI-0015.jpg (60.32 КБ) 100310 просмотров
Какова была моя радость, когда никаких ранее описанных мною явлений больше не проявилось.

Хочу поблагодарить КБ "Агава" и лично Георгия Зиновьевича за оказанную помощь!
Георгий
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2021 5:08 am

Re: Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Сообщение Георгий »

Очень рад, что удалось решить эту проблему.
На самом деле уже было несколько подобных случаев (продано не менее 50000 ПЧ разных мощностей) и эффективное решение как раз заключалось в установке фильтра перед частотником. Любой ПЧ является источником помех для эл. сети. В подавляюще большинстве случаев они не влияют на работу оборудования, но для особо чувствительных приборов влияние помех проявляется. И бороться с ними можно только путём фильтрации гармоник входного (для ПЧ) напряжения.
s.afanasiev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2021 8:43 am

Re: Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Сообщение s.afanasiev »

Добрый день !
Недавно запустил в работу ПЧ ERMAN ER-G-220-02 (2.2 кВт). Не сразу, только через некоторое время понял, что сбой работы температурного датчика, опрашиваемого в системе "Умный дом" по RS485 происходит в моменты открытия крана воды, т.е. в момент запуска насоса. Система умного дома еще в начальной стадии развития, но есть риски что работа ПЧ буде влиять в дальнейшем и на другие компоненты системы.
Соответственно вопрос, где можно приобрести обсуждаемый здесь частотный фильтр ?
vit2022
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2022 12:36 pm

Re: Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Сообщение vit2022 »

Была подобная ситуация с ПЧ ER-G-220-02. Во время его работы происходили сбои системной платы газового котла (расположенного в одном помещении), а также других датчиков домашней автоматики работающих по протоколам OneWare и RS-485.
Установка различных фильтров, разнос оборудование на разные фазы электросети никаких результатов не дали.
Помогла установка данного ПЧ в отдельный небольшой металлический (стальной) электро-шкафчик. В течении года наблюдений ни одного сбоя не зафиксировано.
Последний раз редактировалось vit2022 Пн июн 20, 2022 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.