Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5
Добавлено: Вт авг 31, 2021 12:20 pm
Всем привет. Хочу описать проблемную историю со счастливым концом.
Примерно год назад был куплен частотный преобразователь ER-G-220-03-1.5 и подключен с насосом Omnigena на 1.1кВт для водоснабжения частного дома.
Проблема проявилась при покупке посудомоечной машины (с сенсорным управлением). При включении и выключении насоса по электросети идет помеха, так что глючит посудомойка (в дальнейшем ПМ) - переключает сама режимы, выключается, сама может включиться и запустить воду и т.п.
Такой же эффект наблюдается с настольной светодиодной лампой (также с сенсорной панелью). При включении-выключении воды в доме лампа загорается, тухнет, меняет яркость... живет своей жизнью короче.
При этом то, что эти проблемы создает частотник стало понятно не сразу. Сначала после недели использования поменяли по гарантии ПМ (у СЦ даже не возникло подозрений, что это может быть из-за помехи в сети). Но когда стала так же глючить и вторая ПМ другой модели, мы поняли что корень зла у нас в доме. Мастер по ПМ предположил, что это из-за инверторного двигателя в холодильнике. Мы переставили ПМ на другую сторону кухни - не помогло. Потом уже пришло понимание, что ПМ глючит в те моменты, когда включается-включается вода. А так как ПМ сама использует воду, то это неизбежное зло.
Была попытка поставить стабилизатор напряжения. Пробовали инверторный и релейный, причем и перед ПМ, и перед насосом - не помогло. Советовали откинуть землю - не помогло. Был в интернете совет поставить ферритовые фильтры на кабели питания - закрепил и на ER-G-220-03-1.5, и на ПМ - ничего не спасает.
Связался с одной компанией, которая, по счастливой случайности заказала одним своим клиентам разделяющий трансформатор 220/220 на 2кВА - LIDER TD2000. После того, как я описал ситуацию, они любезно согласились предоставить аппарат на тесты. И надо сказать, что помехи исчезли, ПМ и лампа стали работать как им положено. Но есть ложка дегтя (даже несколько): размеры трансформатора 512мм x 255мм x 247мм - он реально занимает половину котельной; вес 26 кг; ну и стоимость $450 (около 28 000р + доставка в Минск).
Параллельно решил узнать у производителя КБ "Агава" сталкивались ли они с данной проблемой и каковы варианты решения. Мое письмо передали непосредственно Георгию Зиновьевичу Эрману и после нескольких уточняющих вопросов-ответов он предложил выслать частотный фильтр, который возможно решит мою проблему. Спустя неделю фильтр SIKES EMC\EMI SKS-SFI-0015/2 приехал и я его сразу подключил. Какова была моя радость, когда никаких ранее описанных мною явлений больше не проявилось.
Хочу поблагодарить КБ "Агава" и лично Георгия Зиновьевича за оказанную помощь!
Примерно год назад был куплен частотный преобразователь ER-G-220-03-1.5 и подключен с насосом Omnigena на 1.1кВт для водоснабжения частного дома.
Проблема проявилась при покупке посудомоечной машины (с сенсорным управлением). При включении и выключении насоса по электросети идет помеха, так что глючит посудомойка (в дальнейшем ПМ) - переключает сама режимы, выключается, сама может включиться и запустить воду и т.п.
Такой же эффект наблюдается с настольной светодиодной лампой (также с сенсорной панелью). При включении-выключении воды в доме лампа загорается, тухнет, меняет яркость... живет своей жизнью короче.
При этом то, что эти проблемы создает частотник стало понятно не сразу. Сначала после недели использования поменяли по гарантии ПМ (у СЦ даже не возникло подозрений, что это может быть из-за помехи в сети). Но когда стала так же глючить и вторая ПМ другой модели, мы поняли что корень зла у нас в доме. Мастер по ПМ предположил, что это из-за инверторного двигателя в холодильнике. Мы переставили ПМ на другую сторону кухни - не помогло. Потом уже пришло понимание, что ПМ глючит в те моменты, когда включается-включается вода. А так как ПМ сама использует воду, то это неизбежное зло.
Была попытка поставить стабилизатор напряжения. Пробовали инверторный и релейный, причем и перед ПМ, и перед насосом - не помогло. Советовали откинуть землю - не помогло. Был в интернете совет поставить ферритовые фильтры на кабели питания - закрепил и на ER-G-220-03-1.5, и на ПМ - ничего не спасает.
Связался с одной компанией, которая, по счастливой случайности заказала одним своим клиентам разделяющий трансформатор 220/220 на 2кВА - LIDER TD2000. После того, как я описал ситуацию, они любезно согласились предоставить аппарат на тесты. И надо сказать, что помехи исчезли, ПМ и лампа стали работать как им положено. Но есть ложка дегтя (даже несколько): размеры трансформатора 512мм x 255мм x 247мм - он реально занимает половину котельной; вес 26 кг; ну и стоимость $450 (около 28 000р + доставка в Минск).
Параллельно решил узнать у производителя КБ "Агава" сталкивались ли они с данной проблемой и каковы варианты решения. Мое письмо передали непосредственно Георгию Зиновьевичу Эрману и после нескольких уточняющих вопросов-ответов он предложил выслать частотный фильтр, который возможно решит мою проблему. Спустя неделю фильтр SIKES EMC\EMI SKS-SFI-0015/2 приехал и я его сразу подключил. Какова была моя радость, когда никаких ранее описанных мною явлений больше не проявилось.
Хочу поблагодарить КБ "Агава" и лично Георгия Зиновьевича за оказанную помощь!