Добрый день !
В документации "ПРОТОКОЛ СВЯЗИ MODBUS" для ERMAN ER-G-220-01 (02) указано, что управление ПЧ Пуск/Останов возможно посредством RS-485 при настройки параметра "b.001 Способ запуска".
Вопрос: Негде в документации не могу найти как настроить параметр b.001 ?
next
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2021 12:21 pm

Re: ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)

Сообщение next »

b.01 Способ запуска
0: Панель управления
1: Дискретные входы
2: RS-485
s.afanasiev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2021 8:43 am

Re: ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)

Сообщение s.afanasiev »

next писал(а): Вт ноя 30, 2021 12:23 pm b.01 Способ запуска
0: Панель управления
1: Дискретные входы
2: RS-485
Это есть в руководстве modbus. Вопрос как установить этот параметр ? Через панель управления или путем записи какого-то регистра через modbus ? Если вы знаете как - напишите пожалуйста подробнее.