Найдено 4 результата

s.afanasiev
Вт ноя 30, 2021 8:47 pm
Форум: Техническая поддержка
Тема: ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)
Ответы: 2
Просмотры: 47368

Re: ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)

next писал(а): Вт ноя 30, 2021 12:23 pm b.01 Способ запуска
0: Панель управления
1: Дискретные входы
2: RS-485
Это есть в руководстве modbus. Вопрос как установить этот параметр ? Через панель управления или путем записи какого-то регистра через modbus ? Если вы знаете как - напишите пожалуйста подробнее.
Спасибо.
s.afanasiev
Пн ноя 08, 2021 11:27 am
Форум: Техническая поддержка
Тема: Вопрос по системе.
Ответы: 6
Просмотры: 84545

Re: Вопрос по системе.

... Ещё раз повторяю: фильтр, особенно загрязнённый, представляет собой сопротивление для потока воды. Поэтому, чтобы напор не зависил от расхода, фильтр надо ставить ДО места врезки манометра с токовым выходом АДМ-100.3. Ни ПОСЛЕ, ни в одной точке, а ДО! Это очень спорный совет... Если поставить ф...
s.afanasiev
Пт окт 29, 2021 9:03 am
Форум: Техническая поддержка
Тема: ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)
Ответы: 2
Просмотры: 47368

ERMAN ER-G-220-02 (Пуск/Останов через RS-485)

Добрый день !
В документации "ПРОТОКОЛ СВЯЗИ MODBUS" для ERMAN ER-G-220-01 (02) указано, что управление ПЧ Пуск/Останов возможно посредством RS-485 при настройки параметра "b.001 Способ запуска".
Вопрос: Негде в документации не могу найти как настроить параметр b.001 ?
s.afanasiev
Пт окт 29, 2021 8:58 am
Форум: Техническая поддержка
Тема: Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5
Ответы: 3
Просмотры: 88995

Re: Проблемы в электросети при использовании ER-G-220-03-1.5

Добрый день ! Недавно запустил в работу ПЧ ERMAN ER-G-220-02 (2.2 кВт). Не сразу, только через некоторое время понял, что сбой работы температурного датчика, опрашиваемого в системе "Умный дом" по RS485 происходит в моменты открытия крана воды, т.е. в момент запуска насоса. Система умного ...